當前位置:網站首頁> 常見問題
機械式流量開關的接線方法主要基于其無源觸點特性,無需額外供電,通過流體驅動機械結構改變觸點狀態實現控制。具體接線方式如下:
一、接線核心原則
無源觸點特性?
機械式流量開關(如靶式)依靠流體推動機械部件觸發微動開關,無需外接電源,僅需利用觸點通斷控制電路?。
觸點功能定義?
公共端(COM)?:觸點組的公共連接點。
常開端子(NO)?:無流量時斷開,有流量時閉合。
常閉端子(NC)?:無流量時閉合,有流量時斷開?。
二、常規接線步驟
單設備控制接線(如水泵啟停)?
常閉模式(推薦)?:
COM端 → 設備電源正極(或控制回路輸入端)
NC端 → 設備控制端子(如水泵啟停信號線)
原理:無流量時NC閉合啟動設備,流量達標后NC斷開停止設備?。
常開模式?:
COM端 → 電源正極
NO端 → 設備控制端子
原理:流量達標后NO閉合啟動設備?。
消防系統擴展接線?
若需同時實現設備啟停和狀態反饋,需通過繼電器分路:
流量開關觸點 → 繼電器線圈
繼電器觸點1 → 水泵啟??刂凭€
繼電器觸點2 → 報警反饋模塊(需串聯終端電阻)?。
三、接線注意事項
方向校準?
安裝時確保流體流向與開關箭頭標記一致,避免機械部件反向受力失效?。
觸點負載匹配?
檢查觸點額定電流(通常≤2A AC220V),避免直接驅動大功率設備導致燒毀;必要時通過繼電器過渡?。
線路保護?
裸露導線需用端子壓接牢固,潮濕環境需加防水膠密封接口?。
四、功能驗證方法
靜態測試?
無流量時用萬用表檢測NC-COM應導通,NO-COM應斷開?。
動態測試?
模擬流量達標(如消防系統≥1L/s),確認NO閉合或NC斷開,聯動設備響應?。
關鍵提示?:消防應用中嚴禁從火災報警主機取電,必須獨立供電以確??煽啃?;工業場景需按閾值調節彈簧預緊力(旋鈕調整)?。